Помогите выбрать кабель для цеха
|
|
| shriff_shriff | Дата: Пятница, 11 Сентября 2026, 13:00:55 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Цех встал, кабель приказал долго жить. Теперь выбираю замену на 10 кВ. Что лучше взять, АПвПу2г 1х240/50 или ААБл 3х120? Первый современнее, но дороже. Второй старый, проверенный и дешевле. Что реально ходит дольше и не съедает бюджет?
|
| |
|
|
| Nill | Дата: Пятница, 11 Сентября 2026, 13:08:34 | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| ААБл дешевле на 30-40%, но если прибавить сюда работы по монтажу, трехжильный тяжелее, тянуть его в траншею вручную сложнее, нужна лебедка. А одножильный АПвПу2г можно прокинуть с минимальной техникой. В итоге разница в бюджете сокращается, но не исчезает.
|
| |
|
|
| Houp | Дата: Пятница, 11 Сентября 2026, 13:16:23 | Сообщение # 3 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Смотрел бы сразу на более свежий вариант. АПвПу2г 1х240 50 Гц заметно надежнее. Сшитый полиэтилен служит дольше, спокойно переносит нагрев и перепады температуры, медленнее изнашивается. Да, стоит дороже, зато потом часто выходит выгоднее. ААБл 10кВ тоже нормальный кабель, но бумажная изоляция хуже переносит влагу и требует больше внимания при прокладке. Характеристики и подходящее сечение есть на этом сайте https://kompleksenergo.ru/catalog/apvpu2g-1x240/
|
| |
|
|